土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器灵敏系数是1.3还是1.5

低压断路器灵敏系数是1.3还是1.5

发布于:2007-12-17 14:31:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压断路器灵敏系数是1.3还是1.5
在《工业与民用配电设计手册》中在正定计算中是1.5在案短路电流校验低压断路器动作灵敏性时是1.3
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器整定问题

断路器到底怎么整定呢,设计时怎么考虑

回帖成功

经验值 +10