土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求教:钢结构用热轧翼缘板
现在我们公司采购的成品翼缘板作为刚结构柱的翼缘板,现在问题出来了:钢柱拉到现场后甲方测量了翼缘板的宽度,比设计宽度小5mm。挠头的事情是我也找不到具体的说法,请大家帮帮忙!谢谢!!!

全部回答(2 )

  • anweiwei2002
    在钢结构验收规范上,对翼缘宽度允许的偏差是±3mm。你这个明显已经超出规范要求了。建议重新验算钢构件的受力,如果不满足,就只能重做了。
    2007-12-21 11:42:21 来自 PC 评论 举报
  • zyh7001
    看一下规范是不是允许吧,再请设计核一下力是不是够用,要是不行,估计要重新制作了
    2007-12-20 16:19:20 来自 PC 评论 举报