wang102cn
能帮我看看结构图是不是构造柱布多了?哪些地方能取消一些?请将改过的结构图上传,谢谢。
2007-12-19 09:28:19
来自 PC
评论
举报
-
zhugeguang
若在地震区建议建筑进行调整。抗震规范:7.1.7 多层砌体房屋的结构体系,应符合下列要求:
2007-12-19 05:31:19
来自 PC
评论
举报
加载更多1 应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。
2 纵横墙的布置宜均匀对称,沿平面内宜对齐,沿竖向应上下连续;同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀。
3 房屋有下列情况之一时宜设置防震缝,缝两侧均应设置墙体,缝宽应根据烈度和房屋高度确定,可采用50~100mm:
1)房屋立面高差在6m以上;
2)房屋有错层,且楼板高差较大;
3)各部分结构刚度、质量截然不同。
4 楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处。
地震时由于南北两部分的不同步振动将使6、8的连体楼梯产生应力集中而破坏严重。台湾地震中这种情况破坏的例子很多。