土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急!关于冷水机组和末端冷量匹配问题

急!关于冷水机组和末端冷量匹配问题

发布于:2007-12-17 09:02:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教大家一个问题,有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的,但无法提供详细的计算和解释,期待高手给予计算解释说明,谢谢

全部回复(178 )

只看楼主 我来说两句
  • yelang055
    yelang055 沙发
    新手来的 抱着学习的态度来的
    2009-11-10 13:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 板凳
    云里雾里,不太明白,只知道系统设计不合理
    2009-11-09 15:01:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

油气田天然气脱水、脱烃技术的重大突破

油气田天然气脱水、脱烃技术的重大突破资料简介(油气田天然气脱水、脱烃技术的重大突破) 超音速分离器(Super Sonic Separator简称3S),是俄罗斯专家团将航天技术的空气动力学成果应用于油气田天然气处理、加工领域而研发的新型、高效分离设备。天然气超音速脱水、脱烃技术属于低温冷凝法,利用拉瓦尔喷管、导向叶片加速饱和湿天然气达到气水分离之目的.天然气超音速分离器将膨胀机、分离器和压缩机的功能集中到一个管道中,大大简化了工艺流程,提高系统可靠性,并降低其投资、运行费用和减少环境污染。天然气超音速脱水技术易于形成体积小、质量轻、成本低、可靠性高的橇装设备,非常适合单井集气工艺的井口、多井集气工艺的集气站的天然气脱水、脱烃。