常压热水锅炉供热解决方法,请赐教修改

发布于:2007-12-17 08:29:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在我们单位租用了一栋办公楼,面积大约2400平方,地热,锅炉是1吨常压锅炉,由水箱补水,但是水箱位置在锅炉房仅仅比锅炉高出一点,大约在办公楼的二楼左右(办公楼为4层),循环方式是循环泵设在给水管道上,靠扬程压力(32m,应该足够用)往上顶,回水自然回到锅炉,现在锅炉出口都达到65度了,回水50多度,但是室内温度不理想,停泵以后楼上就没有水了吧!怎么解决温度问题呢?
我想的是把高位水箱设在四楼,这样能保证系统满水,停泵后在起泵不能形成气塞,这样该行不行呢?暂时不能改系统,请大家帮忙解决一下!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • sggmby
    sggmby 沙发
    你的定压方式呢?常压锅炉应该用水箱定压!所以水箱不能太高,要不变成有压锅炉了!
    2009-08-24 13:16:24

    回复 举报
    赞同0
  • haobo-10
    haobo-10 板凳
    温度低主要是3楼全部和二楼局部
    2007-12-22 20:12:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。