土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机输出电压出现尖峰波,是什么原因?
我有一台500KW水轮发电机改造励磁系统为微电脑励磁控制器,不能正常运行,用示波器检查发现发电机输出电压出现尖峰波(用原触发板运行),波峰很高,励磁电流的波形正常,是什么原因?能解决吗?

1197795635034.JPG

全部回答(16 )

  • lengjianweng001
    发电机高次谐波的产生是由于磁场磁极的非正弦分布和由于电枢有齿、槽造成非平滑表面引起的。也就是取决于发电机结构,和励磁系统无关。
    2008-03-12 01:32:12 来自 PC 评论 举报
  • yangjing.831121@co163
    估计就是触发电路后的励磁电流含有的高次谐波成分引起的,高次谐波成分不一定表现成尖峰形式,波形突变就能引起高次谐波。。。。用了滤波器后消除正好说明这个问题
    2008-03-05 18:33:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10