土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大师们诊断一下,小猪死的惨不忍睹,是我的错吗?

大师们诊断一下,小猪死的惨不忍睹,是我的错吗?

发布于:2007-12-16 16:14:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们最近做了一个地暖项目,是应用于生猪子猪繁育的,由于特殊的环境(位于原粮仓内,层高8米,建筑面积1230平方,地暖面积只有360平方,分成30条块,每条块1.2米*10米,每条块用地暖管71米,条块间距为3米,地暖条块均匀分布在160米长的供水主管线上,供水主管线用2厘米厚的橡塑保温层,业主只要求安装地暖的地面温度达到30度),无法按照普通建筑采暖负荷计算,我们只能按照需求热量计算,设计:
1.地暖管用20/16的PEX-A,间距为20厘米,每两个条块用一个两路分水器;
2.使用一个发热量60KW的常压热水锅炉供热;
3.循环泵扬程20米,循环量7T/H;
4.锅炉和循环泵间设置一恒温混水装置,工作时地暖进水温度55度.
问题:在地暖进水温度55度时,回水温度只有30度,地表温度21度.这只是在只开启主管线上靠近锅炉端的80米内的条块(共18个条块),后端12 条块还没打开的情况.这个问题是否是循环泵扬程太小?应该用多大的才够用?如果不是循环泵问题,毛病在哪里?
急请各位老师指点,垂教

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • chichucc
    chichucc 沙发
    > 在地暖进水温度55度时,回水温度只有30度,地表温度21度.
    运行时候的温差太大,说明负荷偏小很多,热源严重不足。

    > 3、房间采取保温措施,避免热量损失严重。将这360平米地暖范围,用小房子与大房间分割出来!
    > 建议小房子隔墙用砖墙,顶用透明塑料布!
    ========这个非常重要!!!如果小房间没任何保温隔热措施,其热损失是相当严重的。


    1、先根据维护结构参数(必须由建筑专业提供其节能计算书所计算出来的传热系数K值),如果实在没有计算,自己根据维护结构材料对应找找相似的,查处其K值;再按照常规采暖设计(如定室内设计温度15度),搞定热负荷。这是设计的前提。
    8m层高算什么?80m都照算。只是要注意层高附加系数!
    有了热负荷,才能知道热源是否够。至少有个大体底数。
    2、根据热负荷选用盘管间距和管径,再校核地盘管的地表温度。
    如果地表温度还是超了,则降低负荷标准,即降低房间负荷计算温度再计算热负荷。
    如此反复,确定最终的热负荷、盘管间距和管径。
    3、校核锅炉负荷。
    4、校对水泵扬程流量。
    5、核对保温材料和保温厚度,橡塑保温材料应在60度以下使用。
    2008-05-05 11:57:05

    回复 举报
    赞同0
  • minyan11
    minyan11 板凳

    锅炉也可以并联。

    估计业主不太可能盖塑料薄膜,音响空气流通。
    2008-01-04 10:21:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

末端加热有什么好的推荐吗?

现在遇到这样的情况,空调新风机冬天需要送热风,但是没有供热机组,也不想做供热管道.有没有末端加热的设备,加在表冷器前面的来供热?有什么好的牌子推荐吗?

回帖成功

经验值 +10