做了一个项目,消防水池距消防泵防10米远,且消防水池水面低于消防泵房地面,水泵吸口管道为DN200,应用了引水筒原理,却吸不上水,问题出在哪?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hjj
    hjj 沙发
    1.你设置的引水筒是自己做的,还是购买的成品,是不是引水筒设计的不行啊。引水筒容积最好是吸水管总容积(包括水平管和垂直管)的7-10倍。
    2.安装引水筒必须要一泵一筒,严禁多台水泵共用的啊。
    3.水泵一定要机械密封的啊,采用填料密封是绝对不可以啊。
    4.计算一下吸水管的压力损失和水泵吸水口至水池底的垂直距离,看一下水泵的性能参数中水泵吸水高度是否满足要求。
    5.为安全,除安装引水筒外,最好再加底阀。
    2007-12-18 09:18:18

    回复 举报
    赞同0
  • tangshunhu
    tangshunhu 板凳
    同意上面的关点,你看看泵是否超出了他的自吸范围,不知道有没有装阀.?