土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助:昆腾热备系统频繁切换
我门用的43412CPU,出现如下情况,热备系统频繁切换,切换频率在30秒左右,也就是说1号机架开始在PRIMARILY,在30秒后变成了STANDY ,而2号机架变成了PRIMARILY,就这样周期运行。但是在我刚开始调试的时候热备一切正常,我调试好离开工地,运行了15天之后才发生这种频繁切换热备的情况

全部回答(1 )

这个家伙什么也没有留下。。。