土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于城市地下管道修复 求助
我们现在面临一个问题,这个城市建设比较早,现在地下生活用水管道日久,出现饮用水不达标,水垢引起,管道腐蚀严重,耐压降低,出现暴管现象严重,有什么好的方法解决,这个好项目会有比较大的发展,欢迎各位高人认真讨论指导。谢谢。更希望大家提供高的决绝办法,以及施工方案。9691311@163.com 电话:13938552262

全部回答(6 )

  • heijindishi
    ① 上海市普陀区云岭西路污水管道示范修复(2002年4月)
    地下污水管道∶
    管径∶ ⊙600mm 埋深∶5.13m
    长度∶ L=42.98m

    ② 上海市四平路自来水干管内衬修复(2004年3月)
    管径φ1500mm,长度约460m

    ③ 上海市浦东新区北蔡泵站污水管修复(2004年4月)
    管径φ800mm,埋深7.85m,长度约54m
    2005-01-10 15:56:10 来自 PC 评论 举报
  • heijindishi
    修理方法之一∶翻转法 使用空气或水、采用翻转的方法将涂有树脂的内衬软管送入地下管道内。 这个方法可以快速、方便地把材料送入。将软管经过加热硬化后、在现有管道内形成高强度的内衬新管。 ICP (Inversion Chemical Pipe)非开挖修理技术即属于这类方法。 翻转法的工艺十分成熟,使用量为第一。
    修理方法之二∶拖入法 使用拖拉的方法将材料软管拖入地下管道内。经过加工硬化后、在现有管道内形成内衬新管。 这个方法在材料软管被拖入时需要很大的拉力、同时容易发生材料拉伸和破损现象、必须进行严格的质量管理。 拖入法的工艺也比较成熟,使用量为第二。
    修理方法之三∶螺旋制管法 使用设在检查井内的机器、将塑料带材料制成螺旋管、边制边送入地下管道内。在上部空隙内注入水泥浆后形成内衬新管。 这个方法很难确认空隙内有无完全注浆、并且在水泥浆固化时会在内部出现气泡。同时、管径将被缩小很多、影响流量。有关于施工方面、由于工序很多、成本上升。 该方法的工艺较成熟,使用量为第三。

    [ 本帖最后由 heijindishi 于 2009-4-27 13:19 编辑 ]
    2005-01-10 15:54:10 来自 PC 评论 举报