各位,我们的空调机房刚刚投入运行,现在有一个问题,温水水泵(电机35KW 空开80A)起动时须将水泵阀门关小至总阀门的十分之一才能起动,四台水泵,只有一台不用关阀门可直接起动,而且剩下的三台水泵运行过程中有跳闸现象。
师付说是泵有问题!
水泵厂家从山东来说水泵没有问题,说这种水泵就这种特性。
电机厂家从河北来说电机没有问题
安装的说安装没有问题
电控柜厂家说控制没有问题
软起动厂家从是海赶来说没有问题
现在我有问题,请教各位我应该如何办,我认为水泵应该能直接起动。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
sxtzy
沙发
各位高手指点。
2005-03-27 22:07:27
赞同0
-
zhangjianlin198012
板凳
我单位天然气锅炉房有四台循环水泵(并联),其中三台使用,一台备用,回水压力为2公斤,水泵的扬程为38米,流量是43m3/h,如果一台泵启动的话,泵前的压力表为2公斤,三台水泵同时启动时,出口的压力才是3.5公斤,按理说水泵并联,流量增加,阻力增大,扬程应当变小,为什么会出现这种情况,请各位高手指点。
2005-01-14 15:16:14