本人在做一四层综合楼,其中一个会议室在走廊尽头,约130(13X10m)平方米,甲方想只做一个疏散门,可以吗?
根据《建筑设计防火规范》5.3.8条第2款,应勉强可以。请大家给点意见吧!多谢!
另外请教大家,一般房间面积多少平方需要设两个门?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wyt01
    wyt01 沙发
    斜线距离超过15了,应该2个吧
    2007-12-18 08:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • 入名非
    入名非 板凳
    另外请教大家,一般房间多大需要设两个门?
    2007-12-17 22:00:17

    回复 举报
    赞同0