土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 为什么电表在绞车下放时反转
我们这里有一台3米的绞车,(斜井,27度)630KW;电流660V的直流电机.计量电表在下放时出现反转,且计量结果与实际用电量明显不符.电流比是500/5,电压比是660/100.

全部回答(1 )

  • lingxuct
    重复发帖?我也重复回一次!
    "计量结果与实际用电量明显不符"?
    不会计算?下降时电机在发电状态,电表当然是反转的,这发电状态计算进去了?
    2007-12-15 23:58:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。