水泵扬程问题

发布于:2007-12-15 17:10:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  有个二类高层建筑,接近70米高,首层和二层是停车场要做喷淋,天面有个消防水箱,地下室有泵房.喷淋系统设有主泵2台,无稳压泵,天面水箱为平时稳压用,计算喷淋水泵扬程为45米左右,但是有审图的说水泵扬程必须高于天面水箱喷淋稳压管最高标高,如图为70米.说如果不高于,水泵就不能出水,容易弄坏水泵.只有2层要做喷淋,请问水泵扬程需要那么高吗?
  
  喷淋示意图也传上看看

1197709804876.jpg


1197709804933.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 商准
    商准 沙发
    我认为审图人员是正确的,一般在水箱水快用完达到低水位时,水泵应自动启动,如此时水泵启动,这里存在两种情况:
    1.水泵的闭阀扬程大于水泵承受的水压,这时水泵能出水,但流量很小,水泵工作在非正常运行的工况下,时间较长时泵易损坏。
    2.水泵的闭阀扬程小于水泵承受的水压,这时水泵不出水,打闷泵,水泵更容易损坏。
    因此,水泵扬程至少应根据水箱的启泵水位时的静扬程加上沿程阻力来计算。前提条件是水箱内的水不是消防泵送上去的。

    [ 本帖最后由 shangzhun 于 2009-4-12 20:12 编辑 ]
    2009-04-12 19:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • flesh.hanbing
    flesh.hanbing 板凳
    70m电梯前室可以不做喷淋?
    2009-04-12 14:41:12

    回复 举报
    赞同0