今天公司领导给我出了个题,题目是这样的:消防外网和给水外网合并,是否可行。 我小区内消防外网包括:消火栓系统和自动喷淋系统;给水外网包括:高压供水系统和市政给水系统。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
商准
沙发
我认为审图人员是正确的,一般在水箱水快用完达到低水位时,水泵应自动启动,如此时水泵启动,这里存在两种情况:
2009-04-12 19:34:12
赞同0
-
flesh.hanbing
板凳
70m电梯前室可以不做喷淋?
2009-04-12 14:41:12
赞同0
加载更多1.水泵的闭阀扬程大于水泵承受的水压,这时水泵能出水,但流量很小,水泵工作在非正常运行的工况下,时间较长时泵易损坏。
2.水泵的闭阀扬程小于水泵承受的水压,这时水泵不出水,打闷泵,水泵更容易损坏。
因此,水泵扬程至少应根据水箱的启泵水位时的静扬程加上沿程阻力来计算。前提条件是水箱内的水不是消防泵送上去的。