发布于:2007-12-15 15:24:15
来自:施工技术/市政工程施工
[复制转发]
向家坝水电站主变室开挖采用先边墙预裂爆破,后主爆的方案。
预裂和主爆的孔深都为10米,边墙采用100Y钻机造孔,超前主爆10米后主爆才爆破,预裂采用32mm的乳化炸药,线密度620克/米,底部加强,2节32mm的捆绑连续装5节,预裂效果还可以。
主爆采用D7液压钻机造孔,228cm*180cm的间排距,采用60mm的乳化炸药连续装药,单孔28KG,单响56KG,每一次主爆的质点振动速度都严重超标,有一次居然达到了19CM/S(要求〈10CM/S),还望哪位前辈指教一下,小弟非常感谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳小兄弟,振速大了不怕
回复 举报