动力燃气系统
4.21 万条内容 · 192 人订阅
阅读下一篇
请教一下,是不是如果氢气进入厂房后走在技术夹层内,技术夹层必须作事故通风?如果管道穿过某房间(在该房间内没有阀门),那该房间是否必须做事故排风?那防爆呢?望指点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ruber2008
沙发
应该是全部改为焊接,至于压力等级是否提高一个级别个人认为没有必要,管材当然是无缝钢管了,经济性最好,如果是自己用保险点的话,焊缝百分之百进行射线无损探伤
2008-08-05 16:46:05
赞同0
-
ly3091513
板凳
楼上的,请教一下,提高一个等级是多少啊?
2008-01-09 17:07:09
赞同0
加载更多回复 举报
比如说阀门公称压力1.0的,要提高到1.6对吗?