土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 无功补偿 罚死人(求救)

无功补偿 罚死人(求救)

发布于:2007-12-15 08:56:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我家是民营船厂

电力情况如下:电站(315) 电力补偿柜(1:自动补偿器,2:5个16的电容)

现情况如下:

上月电力度数:8000度 无功罚款:4000元
本月电力度数:50000度 无功罚款:10588元

请问这个是怎么回事,供电局又不告诉我怎么解决这个问题,倒是里面的班长给了我个电话,叫我去找他们自己的人检查下(当然是要收费的),后来检查发现无功补偿不上,又要安装设备,技术人员说:要弄好,买设备起码要花1W-2W元..晕。

怎么这么倒霉,当初安装变压器的时候``也没人告诉我这个啊......,安装后`我才知道无功多厉害...现在我安装这套设备...请问懂行的人``到底要花多少钱?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • dovekk
    dovekk 沙发
    路过,学习了~~~~~~~~~~
    2009-11-09 13:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    工厂用电一般补偿为变压器容量的百分之45,估计电容补偿还差60千乏之多.
    2009-07-15 17:24:15

    回复 举报