报警控制器里防区为什么要串接电阻。
报警控制器里防区为什么要串接电阻。
今天装了套红外报警,暂时用了一个防区,串接了一个电阻。
我想了很久,为什么不把电阻直接焊接在控制器的电路里里。这样串接容易脱落。
大家有什么好注意或者能回答这个问题吗
发布于
2007-12-14 19:56:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
shatan0417
报警方式有两种:开路和短路
当选择开路报警时,串接电阻使报警器在正常情况下信号线回路有一定的电阻,便于报警器做出准确地分析和判断,将第误报率。短路报警同上。
2007-12-17 09:02:17