土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 为什么双电源配电所电容柜设置低电压保护?
为什么双电源配电所电容柜设置低电压保护?谢谢!

全部回答(6 )

  • w031120220

    我觉得这只是其中的一个原因。双电源配电所一般都带有备自投装置,为保证其动作准确,电容器应先于失压路进线开关断开。若电容器不断开的话,将会维持一定的母线残压,影响备自投动作的准确性。
    2008-04-11 10:38:11 来自 PC 评论 举报
  • c283434618
    2008-04-08 12:57:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10