土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教各位大侠:家用三相空调机是否需要加"N"线?
各位大侠:请问家用三相空调机除其压缩主机需三相供电外,是否有单相负载需要供电,其配电线路是否需要加"N"线,其主开关用3P还是4P,其终端插座采用哪种型式为好?

全部回答(8 )

  • loyal7

    N线从插座盒内单独接到空调机内?还要拆空调机呀?有没有N桩头还不知道?
    2007-12-15 15:40:15 来自 PC 评论 举报
  • luanhuanbo
    家用三相空调机,其室内机的控制电源、风扇等都需单相电,室外机的压缩机需三相电。故配5线,开关用4P带漏保,但民用的终端插座大都为四眼(带接地孔的三相插座),只能将N线和设备N桩头直接联结。
    2007-12-15 15:19:15 来自 PC 评论 举报