规范允许用帆布软接做伸缩节吗?
规范允许用帆布软接做伸缩节吗?
目前有水平方向的排烟风管,长150米,采用不锈钢双层保温风管,中间的伸缩节可以用帆布吗?我的想法是帆布会被吸瘪,阻力会加大。本来设计的是波纹补偿器,设计院说为解决风管位移问题准备改用帆布软接。
发布于
2007-12-14 10:58:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lyppyq
是专用的防火软接,使不燃的
2007-12-17 08:58:17
来自 PC
评论
举报
zhaoguangbin
不能,规范规定排烟系统宜使用不燃材料,可以使用阻燃材料,但不推荐,现在一些省市消防部门审图要求软接使用不燃材料。所以尽可能使用不燃材料