土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 规范允许用帆布软接做伸缩节吗?
目前有水平方向的排烟风管,长150米,采用不锈钢双层保温风管,中间的伸缩节可以用帆布吗?我的想法是帆布会被吸瘪,阻力会加大。本来设计的是波纹补偿器,设计院说为解决风管位移问题准备改用帆布软接。

全部回答(3 )

  • lyppyq
    是专用的防火软接,使不燃的
    2007-12-17 08:58:17 来自 PC 评论 举报
  • zhaoguangbin
    不能,规范规定排烟系统宜使用不燃材料,可以使用阻燃材料,但不推荐,现在一些省市消防部门审图要求软接使用不燃材料。所以尽可能使用不燃材料
    2007-12-15 09:44:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10