中水回用设计方案
资料简介(中水回用设计方案)
本系统由四部分组成,分别为预处理部分、超滤部分、软化部分和反渗透部分。本设计以70m3/h预处理系统,70m3/h超滤系统, 70m3/h软化系统和50m3/h一级RO系统作设计说明;整套系统为全自动控制,单系统本身设置控制柜进行分项控制,并设置中央控制对整个中水回用系统进行控制。原水水质:COD:≤50ppm  
重金属离子(主要成分为铜):Cu≤2ppm
电导率:≤2000 us/cm
PH:2~6
氯离子<150mg/l
产水量:产水回收率大于60%,水量大于900t/d
产水水质: 悬浮物: <0.5mg/l
总硬度: <10mg/l[CaCO3]
PH值: 6-8
氯离子: <5mg/l
电导率: ≤250μs/cm
SDI: ≤2

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shanghaiqinghan
    大哥你用什么软化?石灰?
    2008-05-30 07:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • shanghaiqinghan
    很有收获。
    2008-05-30 07:58:30

    回复 举报
    赞同0