土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助:采用气体灭火的仓库的通风设计?

求助:采用气体灭火的仓库的通风设计?

发布于:2007-12-13 21:44:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
仓库通风采用的是屋顶安装无动力风机,消防系统采用低压二氧化碳全淹没灭火系统,这里有个问题就是火灾发生时需要关闭所有通风设备,而无动力风机本身是不用电控的,能否在每个无动力风机出口装70°C防火阀,火灾发生时由消防控制中心发出信号关闭防火阀,达到关闭通风设备的目的。灭火后,再有消防控制中心打开防火阀排除灭火气体。但是同时又有一个问题,屋顶一共就二十多台无动力风机,消防控制的点位比较多,这种方案是否可行?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ybhvac
    ybhvac 沙发


    谢谢提醒,超压应该不可能,这么大的仓库缝隙应该不少。灭火气体是二氧化碳,能否理解为灭火后进行较长时间通风稀释二氧化碳浓度,以达到安全浓度。
    2007-12-14 18:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • ybhvac
    ybhvac 板凳


    考虑节能,另外有一种条形的无动力排风机,带电控关闭的,应该比二十多个小风机好。
    2007-12-14 18:36:14

    回复 举报
    赞同0