发布于:2007-12-13 21:12:13
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
防雷接地系统施工质量通病及其控制
1、防雷接地的重要性及方式
防雷与接地是关系建筑物及人身生命安全的头等大事,雷击时有强大电流通过,产生机械力和热效应,破坏建(构)筑物和电气设备。但是在监理过程中,经常遇到施工或相关专业人员对防雷接地重视不够,认为其技术性不强,工艺较简单,范围又窄小,往往在施工中出现不规范作业或纰漏,也未能引起人们的警觉。因此,防雷与接地隐蔽工程的施工验收在监理工作中至关重要,其施工质量直接影响整个建筑的使用功能、安全和使用寿命。
通常雷电损害的形式有3种:直击雷、感应雷和雷电反击。
在建筑设计中规定了建筑物设防要有多种防雷接地的要求,防雷的基本方法为“泄”和“抗”。一方面,要因势利导,使用接地的避雷设施,把雷电引向自身泄掉,以削弱其威力。另一方面,要求各种电气设备具有一定的绝缘水平或采取其他补救措施,以提高抵抗雷电破坏的能力。两者如能恰当地结合,并根据保护物的具体情况,灵活地采取措施,就可以防止或减少雷害,达到保证安全供电的目的。目前建筑工程常用的防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成,如图 1 所示。
2、防雷接地系统施工质量通病
(1)用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线,镀锌焊接破坏层不刷防锈漆。
(2)引下线、均压环、避雷带搭接的连接长度不够,扁钢小于宽度的2倍,圆钢小于直径的6倍,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。
(3)接地体的引出线未作防腐处理,使用镀锌扁钢时,引 出线的焊接部位未补刷防腐涂料。
(4)接地线跨越建筑物变形缝处时,未加设补偿器,穿墙体时未加保护管。
(5)屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连。
(6)螺栓连接的连接片未经处理,镀锌或镀锡面不完整,片与片接触不严密。
(7)电气设备接地(接零)的分支线,未与接地干线连接,实行串联连接或通过支架、基础槽钢过渡。
(8)接地体安装埋设深度不够,距地面高度小于0.6 m.
(9)避雷带变形严重、支架脱落、引下点间距偏大、不预留引下线外接线。
(10)以金属管代替PE 线、等电位联结,桥架及金属管、电器的柜、箱、门等跨接地线线径不足。
(11)多层住宅采用TN— S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,没有按要求在配电间作MEB.
(12)插座接地线互相串接,安装高度低于2.4 m的灯具可接近金属导体的未接地。
3、防雷接地系统施工质量控制要点
3.1做好防雷接地的预控工作[4]
做好防雷接地施工的预控是首项基础工作,监理人员必须熟悉设计图纸、电气设计说明中有关供电方式和防雷接地系统。
(1)要仔细地审查设计图纸。不仅要熟悉电气图,还要对建筑设计中的结构、设备布置进行认真分析,要充分领会设计中有关说明,发现设计中的问题。现在许多设计中相关专业设计图纸衔接不清,不按规定协调配合的问题普遍存在,极易导致施工错误。若施工单位经验不足,则极易因工种(序)配合不当而造成施工错漏。最常见的是接地钢筋网的连接点的错、漏焊和作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设。尤其是建筑结构转换层,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况更易发生[5].又如各专业管道、线路相互碰撞、相互矛盾的问题已成了施工图多发病等。
(2)对有些特殊的建筑工程项目系统,监理应注意设计中的说明,并做好设计交底。如弱电系统中的智能化工程、信息通讯、计算机、监控等,因为这些地点和设置在设计平面图纸中一般都没有明确标注,是以规范要求为施工标准进行预留预埋的。如果施工队技术力量不足,极易忽略,监理应注意做好设计交底,并对于施工中容易忽视和特别重要的问题应写入审批意见,以提醒施工单位执行。
(3)对于楼内设备的接地,要注意对照强制性标准、施工验收规范查看施工图有无不符合规范要求之处。如发现不符合现行施工规范要求或做法不妥,选用的防雷接地材料不当时,应及时向业主反映,并与设计单位洽商确定,形成设计文件,以便依照执行及备案。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
镀锌圆钢穿过圆螺母来支持吗?有没有相关规范?
回复 举报