关于配电室的问题

发布于:2007-12-13 19:03:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人刚入电气行业,现有新手问题请教。
某厂房总面积12000M2,厂区内有变电所,厂房单体内如要设配电间,多少大小合适?(是按柜子的的个数和宽度估算吗,谁能提供点经验数据告诉我是怎么算的)。另外该配电间需要无功功率补偿吗(变电所已有无功补偿装置)。如果需要,假设用电负荷为1000KW,电容器容量因如何计算,能说详细点吗。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞影道人
    飞影道人 沙发
    1、房间估算:1000KW,大约进5路低压线路,5台低压柜按最大1米的柜子,两边留800的通道,前边1500的操作距离,柜后800的维修通道,最小也的需要30平方米。
    2、如果厂区变配电室设有集中补偿,车间就不需要了,如果没有,车间就得设就地补偿。


    2007-12-14 09:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhanshiyong
    zhanshiyong 板凳
    电容量的大小需要你的功率因数来取.莫非你的功率达到了 还需要补偿吗?