土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电室的问题

关于配电室的问题

发布于:2007-12-13 19:03:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人刚入电气行业,现有新手问题请教。
某厂房总面积12000M2,厂区内有变电所,厂房单体内如要设配电间,多少大小合适?(是按柜子的的个数和宽度估算吗,谁能提供点经验数据告诉我是怎么算的)。另外该配电间需要无功功率补偿吗(变电所已有无功补偿装置)。如果需要,假设用电负荷为1000KW,电容器容量因如何计算,能说详细点吗。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞影道人
    飞影道人 沙发
    1、房间估算:1000KW,大约进5路低压线路,5台低压柜按最大1米的柜子,两边留800的通道,前边1500的操作距离,柜后800的维修通道,最小也的需要30平方米。
    2、如果厂区变配电室设有集中补偿,车间就不需要了,如果没有,车间就得设就地补偿。


    2007-12-14 09:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhanshiyong
    zhanshiyong 板凳
    电容量的大小需要你的功率因数来取.莫非你的功率达到了 还需要补偿吗?
    2007-12-13 22:58:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可用一个双电源转换装置向多个设备供电吗

请问,有四幢12层楼,地下室连通,可用在配电间里的一个双电源转换装置向多个需要双电源的设备如电梯,水泵,应急照明等供电吗?

回帖成功

经验值 +10