低压相间短路,低压空开不动作,令克暴两相什么原因?
低压相间短路,低压空开不动作,令克暴两相什么原因?
如题。现场情况是这样的:一台临时变压器,额定容量315kVA。高压熔断器额定电流20A,低压总空开额定电流400A。但是低压线路上出现相间短路时,低压总空开没有动作,高压熔断器爆了两相。为什么低压的保护不动作呢?请指教。谢谢。
发布于
2007-12-13 18:10:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
cckkjj
哈哈!要是用20A的高压熔丝变压器就不会烧了。电磁脱扣的要有一个反应的时间,偶而先熔断高压熔丝不算不正常!
2008-04-21 17:14:21
来自 PC
评论
举报
wwwdaxia
还是400A,后面怎么处理的我就不知道了。没管它
2008-04-20 14:16:20
来自 PC
评论
举报