如题。现场情况是这样的:一台临时变压器,额定容量315kVA。高压熔断器额定电流20A,低压总空开额定电流400A。但是低压线路上出现相间短路时,低压总空开没有动作,高压熔断器爆了两相。为什么低压的保护不动作呢?请指教。谢谢。

全部回答(16 )

  • cckkjj
    哈哈!要是用20A的高压熔丝变压器就不会烧了。电磁脱扣的要有一个反应的时间,偶而先熔断高压熔丝不算不正常!
    2008-04-21 17:14:21 来自 PC 评论 举报
  • wwwdaxia
    还是400A,后面怎么处理的我就不知道了。没管它
    2008-04-20 14:16:20 来自 PC 评论 举报