管路损失计算求助
管路损失计算求助
兄弟姐妹们,有没有热心肠的帮我算一下呀?
很着急的,我不是搞这个专业的,只是提供设备,但要求我算,没办法呀.
我的QQ:391815326
愿意帮帮忙的朋友请联系我呀,我把相关数据告诉你.
发布于
2007-12-13 17:51:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
dismal
在这里对 neardespring和 f_jg2003两位兄弟深表感谢,感谢他们的热心帮助
2007-12-20 10:18:20
来自 PC
评论
举报
neardespring
经过计算,总结如下:雨水管路的总水头损失约为18.72m(包括沿程7.418m,局部11.305m),因为是钢管计算依据《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 ,3.6.10;3.6.11。污水管路的总水头损失(按Dn65考虑)约为28.61(包括沿程22.66m,局部5.95),计算依据同雨水;水头损失(按Dn80考虑)约为13.04(包括沿程8.24m,局部4.80),计算依据同上。
2007-12-14 20:35:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dismal
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
47
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )
-
dismal
