土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 详细论证YJK的局部导荷是否正确

详细论证YJK的局部导荷是否正确

发布于:2017-08-04 10:40:04 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
作者:刘孝国

同样考虑在板中心输入1000kN的集中荷载
PKPM是遵循 塑性铰线法将集中荷载导算到梁上

PKPM计算的内力图如下
这与SAP2000计算的结果是接近的
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9wbmcvOTRtV01vZEtSOUFvNE5JaWJEa3BQOWRoQUxx.jpg

但YJK并未遵循塑性铰线法将集中荷载导算到梁上,而是按照均布导荷,短边得到的荷载跟长边一样,明显违背了板荷载导算原则。
YJK计算的梁的内力当然也不对
即使像下图那样,完全的单向板,YJK也是按照四周均布导荷
PKPM计算的是正确的

作者:洪飞宇,可添加微信tumuqun拉入土木精英群。

微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!



aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xbG9nby5jbi9tbWJpel9wbmcvOTRtV01vZEtSOUFvNE5JaWJEa3BQOWRoQUxx.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangwq8200
    zhangwq8200 沙发
    赢建科按有限元导荷模式 是正确的?
    2017-09-06 18:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • a1010125
    a1010125 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2017-09-04 16:36:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

返回版块

6306 条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

YJK——关于YJK板间荷载的研究

各位同仁: 一直对YJK板间荷载存在问题,今天晚上做了点研究,与大家共同分享,欢迎大家尽情拍砖!! 先说研究的心得吧:当需要输入板间线荷载的时候,对于梁计算时,必须指定弹性板且必须指定有限元导荷进行计算!!!对于板配筋的计算,需要使用有限元计算!!!已经整理成图片格式,请大家多多指教! 结构石头小白

回帖成功

经验值 +10