手头上有一本《全国民用建筑工程设计规范 给水排水》,跟《消防给水及消火栓系统技术规范》2014版本的,在查询室内消火栓流量设计的时候发现两本书规定给不一样,技术措施表7.1.2-4根规范表3.2.2及表3.6.2其中的消防同时使用水枪个数不一样,而且每根竖管最小流量也不同,以及两本书中的火灾延续时间也不同,技术措施上面写着厂房室内火灾延续时间为1小时,而规范上写的而是两小时。同时使用水枪数也不同,技术措施是两个,而规范上面写的是4根,是不是我的技术措施不能用了?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • dgf139
    dgf139 沙发
    没人规定你必须使用技术措施。 措施不是规范。09版技术措施在规范2014版之前。 这个问题是问题吗?
    2017-08-31 10:50:31

    回复 举报
    赞同0
  • aiai183183
    aiai183183 板凳
    走过路过围观看看
    2017-08-09 14:23:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多