土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 全国民用建筑技术措施给排水与消防设计规范冲突问题

全国民用建筑技术措施给排水与消防设计规范冲突问题

发布于:2017-08-04 10:09:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
手头上有一本《全国民用建筑工程设计规范 给水排水》,跟《消防给水及消火栓系统技术规范》2014版本的,在查询室内消火栓流量设计的时候发现两本书规定给不一样,技术措施表7.1.2-4根规范表3.2.2及表3.6.2其中的消防同时使用水枪个数不一样,而且每根竖管最小流量也不同,以及两本书中的火灾延续时间也不同,技术措施上面写着厂房室内火灾延续时间为1小时,而规范上写的而是两小时。同时使用水枪数也不同,技术措施是两个,而规范上面写的是4根,是不是我的技术措施不能用了?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • dgf139
    dgf139 沙发
    没人规定你必须使用技术措施。 措施不是规范。09版技术措施在规范2014版之前。 这个问题是问题吗?
    2017-08-31 10:50:31

    回复 举报
    赞同0
  • aiai183183
    aiai183183 板凳
    走过路过围观看看
    2017-08-09 14:23:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

8.8号行业泰斗姜文源教授做客老妖精为大家解读新版规范!

【老妖精名师大讲堂——姜文源教授】【福利来啦!】8.8号老妖精诚邀行业泰斗姜文源教授为大家详细解读: 新版《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》 课程安排: 8.8号 15:00—17:00 《自动喷水灭火系统设计规范》 8.8号 20:00—21:30 《消防给水及消火栓系统技术规范》 赶紧提前报名吧(免费公开课):https://ke.qq.com/course/86853#tuin=6b5aecab

回帖成功

经验值 +10