土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 出现第二振型底部剪力大于第一振型底部剪力的现象?

出现第二振型底部剪力大于第一振型底部剪力的现象?

发布于:2004-12-30 16:54:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在地震作用计算中,是否有可能出现第二振型底部剪力大于第一振型底部剪力的现象?
本人搞设计中的体会:
一般情况下,竖向较均匀的结构采用振型组合法时,第一振型的底部剪力最大,以后各高振型次序逐渐减少。
在下面的情况中,有可能出现第二振型地震力大于第一振型的现象:
1:沿竖向有刚度和质量的突变;
2:顶部有突出的较高的柔性塔楼;
3:建筑物层数多,高度大而刚度又较小;
在上述的几种情况下,会出现第二振型影响十分显著和第二振型地震力较大的现象。
  • 天柱
    天柱 沙发
    总之是第一振型的周期太长了,在反应谱曲线上查来的反应值偏小了。或结构底部第一振型(广义)位移偏小。
    2005-02-17 07:58:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构