请教:现在有一个小区项目,上面是塔楼,下面是地下室车库。塔楼单设室内消火栓用水量为20L/S;地下车库为消火栓10L/S,自动喷水为30L/S,现在计算整体用水量(消防水池容积计算)是按20*3.6*2+30*3.6*1=252还是按10*3.6*2+30*3.6*1=180?规范要求是同时开启的灭火系统之和。同事提出疑问是同时是指开始(180立方)还是塔楼和车库都着火之后(252立方)?我开始是觉得180立方的
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不需要我回答了,你已经说得的很清楚了。
曾经也和很多人讨论过,大家很少有像楼主有心去查条文解释,而且逐字推敲的,多数人的看法:如果不是同一建筑内,取“两者之和的大的”,但是同一建筑内都赞成“取两者大的之和”
我本人赞成楼主观点。
回复 举报