室内消防用水量计算问题

发布于:2007-12-13 11:05:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:现在有一个小区项目,上面是塔楼,下面是地下室车库。塔楼单设室内消火栓用水量为20L/S;地下车库为消火栓10L/S,自动喷水为30L/S,现在计算整体用水量(消防水池容积计算)是按20*3.6*2+30*3.6*1=252还是按10*3.6*2+30*3.6*1=180?规范要求是同时开启的灭火系统之和。同事提出疑问是同时是指开始(180立方)还是塔楼和车库都着火之后(252立方)?我开始是觉得180立方的

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lizaiyuzhangyan
    252,每个系统单次取最大
    2008-01-13 23:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳

    不需要我回答了,你已经说得的很清楚了。
    曾经也和很多人讨论过,大家很少有像楼主有心去查条文解释,而且逐字推敲的,多数人的看法:如果不是同一建筑内,取“两者之和的大的”,但是同一建筑内都赞成“取两者大的之和”

    我本人赞成楼主观点。
    2008-01-13 19:34:13