求助:计量CT极性接反问题
求助:计量CT极性接反问题
计量CT已经安装完成,如何判断计量CT的极性是否接反?如果接反了,有什么影响?
各位大侠,讨论一下:P
发布于
2017-08-03 16:55:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
风平浪静02
123水里的鱼 发表于 2017-8-9 16:44 有什么办法可以检查CT极性是否接反了?1、认标识;P1为一次进,S1为二次出。2、电流互感器 作极性实验。3、现场可以用万用表和干电池进行测试,注意电池接触瞬间万用表的偏转方向。
2017-08-09 17:15:09
来自 PC
评论
举报
123水里的鱼
我最爱吃鱼啊 发表于 2017-8-8 10:34 保护应该没影响 不过得三相都接反有什么办法可以检查CT极性是否接反了?