土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问下大神们双栓消火栓两种情况下管径多少?
双栓的消火栓是不是有两种进水方式?
一种是单管,一种是双管,在两种情况下管径为多少呢?



全部回答(4 )

  • 碎星戒
    我们这双栓貌似不给用了。。。
    2017-08-06 21:04:06 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
    7.2.2 市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求:
    1 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;
    2 室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。
    8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
    。。。。。。
    2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;
    。。。。。。
    2017-08-04 10:05:04 来自 PC 评论 举报