关于二类高层住宅消防梯与客梯配电方式

发布于:2017-08-03 09:36:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二类高层住宅设消防梯及客梯,共用一个前室,消防梯平时兼客梯,配电时套用民规13.9.11条,两台电梯采用一组双电源供电,切换箱放在消防梯机房内,这种做法是否违反现在建规里面10.1.6条,消防设备采用专用供电回路。以及10.1.9条,消防设备配电箱应独立设置。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 菜鸟小王
    菜鸟小王 沙发
    10.1.9条的独立设置是指放在独立的空间内,比如配电间!
    2017-08-03 12:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    上海和江苏地区共用配电箱是可以的,其它地区参照地区住宅建筑设计标准吧
    2017-08-03 10:03:03

    回复 举报
    赞同0