高层住宅,地下一层库房,以上都是住宅,库房显然都是戊类,如果按照普通住宅的话,库房都不需要做喷淋,但是我们当地的消防队要求做喷淋,大家怎么看?
最近遇到一个项目,地下一层库房,一二层库房,上面都是住宅,库房还是戊类,这个是否需要做喷淋,如果做,是仅仅地下一层做还是三层都做?
谢谢了先

全部回答(3 )

  • zysswy533442
    要做到,高规上都说了、

    7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

    7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
    7.6.3.1 公共活动用房;
    7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
    7.6.3.3 自动扶梯底部;
    7.6.3.4 可燃物品库房。

    2007-12-15 09:53:15 来自 PC 评论 举报
  • deerhunting
    如果不是普通住宅还能是什么?不是普通住宅的话消防水量怎么确定?
    2007-12-13 20:46:13 来自 PC 评论 举报