请教,10KV中置柜水平母线TMY-100*10,进线柜配TMY-60*10的双排可以吗
请教,10KV中置柜水平母线TMY-100*10,进线柜配TMY-60*10的双排可以吗
请教,10KV中置柜水平母线TMY-100*10,进线柜配TMY-60*10的双排可以吗
发布于
2017-08-02 17:21:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
奋步向前
可以,但是没必要啊,主电流1250A,常规8×80的排都能满足要求
2018-11-24 15:52:24
来自 PC
评论
举报
tyshxk
进线,联络柜断路器VS1-12/1250A-31.5KA,互感器500/5,联络柜配TMY-60*10的双排可以吗