土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,10KV中置柜水平母线TMY-100*10,进线柜配TMY-60*10的双排可以吗
请教,10KV中置柜水平母线TMY-100*10,进线柜配TMY-60*10的双排可以吗

全部回答(2 )

  • 奋步向前
    可以,但是没必要啊,主电流1250A,常规8×80的排都能满足要求
    2018-11-24 15:52:24 来自 PC 评论 举报
  • tyshxk
    进线,联络柜断路器VS1-12/1250A-31.5KA,互感器500/5,联络柜配TMY-60*10的双排可以吗
    2017-08-02 17:23:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10