如题
原采用的是变频启动,但是电池不行了,变频启动母线欠电压故障~
想直接启动,37kW的机子,70.4A的额定,原来启动时声音就很大感觉力也很大~
不知道直启人不会打掉机子~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1501661243635
    十分钟内可以打压到近0.7公斤
    这还是稍稍开了点回流阀~
    2017-08-02 16:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • co1501661243635
    这他妈还是第一次见到没有制动电阻起动时变频器报母线欠电压……
    要是换其他地方,没制动电阻那可是停机时报母线过电压……
    醉了~

    37kW消防(带载启动)
    到底能不能直启啊
    2017-08-02 16:33:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多