土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 37W消防水泵能不能直接启动?

37W消防水泵能不能直接启动?

发布于:2017-08-02 16:11:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题
原采用的是变频启动,但是电池不行了,变频启动母线欠电压故障~
想直接启动,37kW的机子,70.4A的额定,原来启动时声音就很大感觉力也很大~
不知道直启人不会打掉机子~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1501661243635
    十分钟内可以打压到近0.7公斤
    这还是稍稍开了点回流阀~
    2017-08-02 16:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • co1501661243635
    这他妈还是第一次见到没有制动电阻起动时变频器报母线欠电压……
    要是换其他地方,没制动电阻那可是停机时报母线过电压……
    醉了~

    37kW消防(带载启动)
    到底能不能直启啊
    2017-08-02 16:33:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的喷头布置你见过吗?

这种喷头布置对吗,欢迎讨论。

回帖成功

经验值 +10