土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥土搅拌桩法计算出来压缩模量为何这么大?

水泥土搅拌桩法计算出来压缩模量为何这么大?

发布于:2007-12-13 07:32:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土压缩模量11Mpa, 水泥土搅拌桩置换率m=0.2, 搅拌桩fcu=2.2Mpa,按《建筑地基处理技术规范》11。2。9条的11.2.9-2,计算出来复合地基压缩模量有50多Mpa,真有这么硬吗?
0.2x100x2.2+(1-0.2)x11=52.3
我计算是否有误,哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了
  • zhugeguang
    zhugeguang 沙发
    正常。计算也正确。地基处理手册上,有个例题,比你这个还大些。
    2007-12-14 22:15:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。