非机动车库排烟能按换气次数算吗?
非机动车库排烟能按换气次数算吗?
今天初设审查意见有一条说,非机动车库不必按最大防烟分区面积x120来算,按照最大防烟面积的6次计算就可以了,同时把板式排烟口改为普通百叶。大家说说这样行吗?
发布于
2007-12-12 22:48:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
toplhc
可以改为百叶风口,防烟分区支管处加280度排烟防火阀即可
2007-12-14 22:27:14
来自 PC
评论
举报
toplhc
自行车库等排烟量的计算规范没有说明。我认为规范没有详细说明的情况下,按照高规计算排烟量。即一个防烟分区*60,两个较大*120