据我所知,全国还没有一家冷库使用过紧急泄氨器来处理突发事件的实例,冷冻机设备生产厂家生产的紧急泄氨器好像只有一种规格,制冷设计规范又必须安装紧急泄氨器,好像谁也没有考虑到紧急泄氨器使用时的状况。

试剂店买来的氨水(熏图用),浓度是28%,打开盖就闻到刺鼻的氨气,设想1000吨冷库容氨量在3-4吨,从紧急泄氨器释放时加3-4倍水量,那么浓度25%-30%的氨水就有12-20吨,这么氨水排放到下水道里,足够熏蒸半个中型城市。那么10000吨冷库又该产生多大影响?第一个设计紧急泄氨器的人(4、50年代的苏联人)在设计紧急泄氨器时在当时当地是成立的,而我们的设计人员原图不变的套用到现在,包括中央级的制定规范的工程师们,还是不假思索的一言而定,应该是很不符责任的做法。

我的看法:
紧急泄氨器的图纸可以不变,根据冷库吨位的大小可以以大小型号或设置多只的方法来界定;
紧急泄氨器的排放应该设置专用管道直通江河,并尽量避开水产养殖区,该条并作为冷库选址的条件;
为防止紧急情况下断水的可能,应设置专用高位储水箱,水箱容积应超过冷库加氨量的3倍;