建规8.4.2.2 的疑问

发布于:2007-12-12 20:43:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8.4.2.2 "高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状"
是不是可以理解成其他建筑室内消防竖管可不连成环状

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ldl4101026
    ldl4101026 沙发

    正是有此条才有问题,按此条的意思所有管道都成环,为什么还单列条文说明立管成环的要求呢
    2007-12-16 13:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • 随风
    随风 板凳
    楼上的8,9楼属于没看明白在讨论什么。平面环,立面环,立体环~~~环环相扣
    我平面成环难道不是满足了8.4.2.1条吗?
    10楼,那么一栋两层楼的会所,每层6千平方,坡屋面高低不平,成环做起来很容易吗?我在一层埋地管已成平面环难道又要到二层顶棚内去成环吗?这没有必要为甲方考虑吗?如果无需竖管成环也符合规范为什么要做到那么复杂而且浪费?
    2007-12-15 22:05:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

救助远程喷头!

碰到一个项目,有一块面积以前做的是网框式结构,现在要改为商场.只考虑30公斤的结构就是没有考虑喷淋管的重量, 甲方要求做远程式喷淋.谁有远程工喷淋的参数啊.偶在网上找了好久都没找到啊!在线等啊!