土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机什么情况下会堵转?

压缩机什么情况下会堵转?

发布于:2007-12-12 16:51:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家一起来总结一下,压缩机什么情况下会堵转。
在启动的时候,吸气压力远小于排气压力压缩机会堵转(也就是带压启动),电压太低的话会堵转(有时候电压是170多伏压缩机都能启动);电压太高的话就不是堵转了,哈哈

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tian1983123
    tian1983123 沙发
    在运行过程中,冷凝器管路中会有积液,这样可能会造成堵塞,并且堵转。但排气侧的压力测量值很可能正常
    2007-12-13 09:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    还有压缩机的排气阀没来得及开或忘开,系统的高压侧存在堵塞的情况下也属堵转。
    2007-12-13 05:47:13

    回复 举报
    赞同0