我正在做一个小区,有大型的地下车库,周边连着数个高层住宅,基础并没有分开,车库基底-10m,筏板厚度550,住宅基底-6.5m,筏板厚度有750厚的(地下2层,地上17层),还有950厚的(地下2层,地上20层)。我现在只是将基础交界处变标高的地方按60度坡处理,请问这样做妥当吗?各位同行请多多指教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pigheader
    pigheader 沙发
    我个人认为,60度放坡更为合理而不止是一个浪费的问题。
    60度放坡我理解是应力的扩散角度,当高度达到一定限值,那么相应的刚性铰要增大,既不在取45度。
    类似的如刚性扩展基础的刚性铰并不都取45度。
    不知道是否合理,如此解释?
    2005-01-07 11:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • hyyls
    hyyls 板凳
    没有支护桩?这样不是太危险了?
    要桩基础支护才行,而且还要有止水帷幕,毕竟是-10m的基坑,还有作支撑梁。