电动机保护

发布于:2007-12-12 14:19:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
公司一变电所,10000/400V变压器1600KVA,变压器过流保护整定为138A、0。5秒。低压侧有两台400KW电动机,分别使用1000A万能开关,开关电动机保护曲线为1。5倍In时6。22秒动作,6倍时0。28秒动作,7。2倍时0。2秒动作,可以选择这条曲线吗?在空载启动时,电动机峰值电流通常会持续多长时间
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不可想象,400KW电机用380V的!!!
    电机额定电流I=400*1000/(380*1.732*0.85*0.92)=777A
    变压器变比k=10000/400=25
    电机起动电流Iq=777*7.2=5594.4A ,反映到变压器高压侧Iqg=5594.4/25=224A
    138/224*100%=61.6%,要求电机起动0.5秒内电流下降38.4%,加上其他负荷电流,这个定值不可靠。