高层商住楼管道结合层排水通气问题

发布于:2004-12-30 15:23:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有18层商住楼,1~4层为商场,5~18层为住宅,排水系统图示如下。请问,图中的A点需要考虑通气吗?如果需要,在没有伸顶(或就近)通气的情况下如何做?

200412301104375645082.gif

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • goldtide
    goldtide 沙发
    最好在A点下250MM处接出辅助立管再接吸气阀,避开水舌。
    2005-01-04 20:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • goldtide
    goldtide 板凳
    A点可设吸气阀,但必须高于横干管150MM,吸气阀应符合CJ202-2004强制标准的要求。如果高度空间允许,设正压衰减器加吸气阀,处理正负压。