请问30KVA的UPS接多少平方的线啊怎么算的?
请问30KVA的UPS接多少平方的线啊怎么算的?
请问30KVA的UPS接多少平方的线
电压是380V的
35平的大么?
发布于
2007-12-12 10:11:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
frank_36
I=S/sqrt(3)U=30/1.732*0.38=46A
46*1.2=55A(1.2系数)
断路器选63A/3P,电缆至少要5X16mm,或4x25mm+1x16mm
2007-12-12 10:26:12
来自 PC
评论
举报
相关推荐
lvlin0854
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2094 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
I=S/sqrt(3)U=30/1.732*0.38=46A
46*1.2=55A(1.2系数)
断路器选63A/3P,电缆至少要5X16mm,或4x25mm+1x16mm