土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器温度的问题

干式变压器温度的问题

发布于:2007-12-11 23:38:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本人初学电气对于三相干式变压器有些问题请教
干式变压器的三相温度的测点是位于那里的,
我厂的干式变压器在正常运行过程中发现A,C相温度相近,B相温度略高4-5C请问这是什么道理

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋丶枫
    秋丶枫 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-08-28 22:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    在变压器的高压侧,你可以在停电接地开箱后,在高压侧看靠近铁心有探头的传感器的线,或线槽,顺线找,在每相铁心边的环氧树脂桶上,有6毫米的孔,探头就在里面。
    中相温度当然要比边相大,4-5度是正常的,就像夏天挤公交,中间的人当然比窗边的热!!!!
    2008-03-16 17:06:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电变压器烧毁的原因分析

1过电压   (1)遭受雷击。配电变压器的高、低压线路大多数由架空线引入,由于地处山区林地,受雷击的机率较高,所以在每年的雷雨季节,遭受雷击损坏的配电变压器比例占大修的30%以上。   (2)系统发生铁磁谐振。农村10kV配电线路有形成过电压的条件,在系统谐振过电压时,变压器一次电流激增,此时除了造成变压器一次侧熔断器熔断外,还将损坏变压器绕组。个别情况下,还会引起变压器的套管发生闪络或爆炸。

回帖成功

经验值 +10