0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 428 人订阅
阅读下一篇
配电变压器烧毁的原因分析1过电压 (1)遭受雷击。配电变压器的高、低压线路大多数由架空线引入,由于地处山区林地,受雷击的机率较高,所以在每年的雷雨季节,遭受雷击损坏的配电变压器比例占大修的30%以上。 (2)系统发生铁磁谐振。农村10kV配电线路有形成过电压的条件,在系统谐振过电压时,变压器一次电流激增,此时除了造成变压器一次侧熔断器熔断外,还将损坏变压器绕组。个别情况下,还会引起变压器的套管发生闪络或爆炸。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
秋丶枫
沙发
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
2009-08-28 22:20:28
赞同0
-
qian68747
板凳
在变压器的高压侧,你可以在停电接地开箱后,在高压侧看靠近铁心有探头的传感器的线,或线槽,顺线找,在每相铁心边的环氧树脂桶上,有6毫米的孔,探头就在里面。
2008-03-16 17:06:16
赞同0
加载更多回复 举报
中相温度当然要比边相大,4-5度是正常的,就像夏天挤公交,中间的人当然比窗边的热!!!!
回复 举报