土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电缆大小设计是否合理
一工程项目,变压器低压配电系统图(10/0.4KV,变配电房内)三个馈线回路分别为:屋顶正压送风机(7.5KW);排污泵(1.1KW);屋顶防空障碍灯(2KW);设计出线电缆均选用5*16mm,其解释为一级配电,计算时考虑到低压母线的短路容量(300MVA)及电缆的动、热稳定性。最小出线电缆必须大于16平方,请问其解释是否合理。

全部回答(26 )

  • chenjiespk
    如电缆热稳定校验是为了满足在短路电流冲击下能维持10~20ms,该时间为断路器开断动作时间,那么选用高灵明度的开关是否可适当降低对电缆截面的要求。另,对低压配电母线直接配出的电缆最小大小,规范或强条是否有明确的规定要求。
    2007-12-14 11:09:14 来自 PC 评论 举报
  • nyddzxx

    同意这个观点
    2007-12-14 09:58:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10