电气工程
\
变压器
\
变压器低压侧中性点未接地会产生异常吗
变压器低压侧中性点未接地会产生异常吗
一台10/0.4KV,S9-2000KVA电力变压器,Yyon连接,安装时变压器低压侧中性点因故未接地,请教:在正常运行中是否会产生异常或引发故障。
发布于
2007-12-11 19:57:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
tanaimin
可以不接地,但是发生单相接地时,完好的两相对地的电压由原来的相电压升高到线电压,即升高为原对地电压的1.732倍。因此系统中设备的相绝缘,不能只按相电压考虑,而按线电压考虑。但需要装设单相接地保护或绝缘监测装置,当发生单相接地故障时,发出报警信号和指示,以提醒值班人员注意,及时采取措施,查找和消除接地故障,当发生单相接地故障危及人身和设备安全时,单相接地故障应动作于跳闸。不接地系统多用于3~10KV系统,低压则用于三相三线制。
2007-12-19 09:34:19
来自 PC
评论
举报
mun6512
感谢各位的参与及指导,谢谢!
2007-12-17 21:05:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
变压器
中性点
接地
装置
中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而对运行的可靠性、设备绝缘及其保护措施的影响和要求也不一样。 LCH-BJXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330K
变压器
中性点
接地
电阻柜
保定伊诺尔电气设备公司引进并消化国外的先进技术,开发生产的ENR-BNR系列变压器中性点接地电阻柜.用于 6~35kV系统.对降低电网过电压
接地
变及
变压器
中性点
电阻柜
说明:1、柜体底座12#槽钢,外壳材质覆铝锌板,颜色为RAL7035;户外,IP54;灯及门控的控制线引操作箱,合理布置路径加线槽,2、按照指定位置预留灯架,柜内安装1只螺口节能灯,门共加3只行程开关
中性点
不
接地
变压器
零序电压保护整定
本文通过对110kV线路单相接地情况下中性点不接地变压器零序电压的分析,提出了中性点不接地变压器零序电压保护整定方法。
变压器
中性点
隔直装置
该模型为变压器中性点隔直装置3D,采用在变压器中性点处加装电容器装置来达到隔离直流电流的目的,本模型使用SolidWorks2016全参数化设计,可以进行编辑,包括电容器组、电阻器、机械旁路开关、晶闸
也谈
变压器
中性点
为何有电压
也谈变压器中性点为何有电压
浅谈110KV
变压器
的
中性点
雷击电压
结合某变电站实例和雷击过电压理论,探讨了利用电磁暂态分析程序ATP对比分析各种情况下变压器中性点过电压的计算情况和改善措施。
AL-BNR系列
变压器
中性点
接地
电阻柜
AL-BNR变压器中性点接地电阻柜是我公司针对以上系统要求生产的包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运
主
变压器
220kV
中性点
设备安装图
本资料为主变压器220kV中性点设备安装图,其中内容包括:#1主变压器220kV中性点设备安装图,欢迎下载。
AL-JXB型
变压器
中性点
间隙
接地
保护装置
AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压
三峡电站500kV主
变压器
中性点
接地
方式优化选择
本文介绍了国内外大型电力变压器中性点接地方式和我国国标的有关规定,论证了三峡500kV主变器中性点经电抗器接地的必要性、可行性和合理性。通过计算分析,接地电抗器阻值采用1/3变压器Uk%是最佳选择,建
变压器
中性点
保护间隙及MOA的参数选择
本文论述了在中性点接地系统中,不接地的变压器中性点上产生过电压的几种故障模式,归纳了变压器中性点保护间隙和金属氧化物避雷器(MOA)的选择原则。并按此原则对绝缘等级满足现行标准的110kV、220kV
110-A2-2-D0204-39 主
变压器
110kV
侧
中性点
地刀二次安装图.pdf
110-A2-3-D0204-39 主
变压器
110kV
侧
中性点
地刀二次安装图.pdf
110-A3-3-D0204-39 主
变压器
110kV
侧
中性点
地刀二次安装图.pdf
110-A2-8-D0204-36 主
变压器
110kV
侧
中性点
地刀二次安装图.pdf
110-A3-2-D0204-40 主
变压器
110kV
侧
中性点
地刀二次安装图.pdf
110-A3-2-D0204-38 主
变压器
110kV
侧
中性点
地刀二次安装图.pdf
110-A2-5-D0204-35 主
变压器
110kV
侧
中性点
地刀二次安装图.pdf
110-A2-6-D0204-38 主
变压器
110kV
侧
中性点
地刀二次安装图.pdf
mun6512
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
18
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 402 人订阅
猜你喜欢
110-A2-4-D0204-40 主变压器110kV侧中性点地刀二次安装图.pdf
变压器中性点用棒间隙若干问题的探讨
110-A2-2-D0204-38 主变压器110kV侧中性点地刀操作闭锁回路图.pdf
110-A2-3-D0204-38 主变压器110kV侧中性点地刀操作闭锁回路图.pdf
110-A3-3-D0204-38 主变压器110kV侧中性点地刀操作闭锁回路图.pdf
110-A3-2-D0204-37 主变压器110kV侧中性点地刀操作闭锁回路图.pdf
110-A2-5-D0204-34 主变压器110kV侧中性点地刀操作闭锁回路图.pdf
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )