现在如何合理处理该工厂的备用电源

发布于:2004-12-30 08:37:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此工厂原有#1,#2,#3双电源进线,#3为备用电源。由于厂址扩张准备增加#4双电源进线。#1主供容量10250KVA,#2主供容量9750KVA,#3备供容量不超过1000KVA。设计#4供电容量为9000KVA。现在我介绍一下系统逻辑关系:1、正常时#1,#1同时分别供电,#3电源不供。2、#1电源停电后,#3电源自投。3、#2电源停电后,#3电源自投。4、当#1,#2同时停电后,只能人为合闸以确保备用电源也只能供一侧负荷。现在原设计#4备用还用#3电源,那么怎么才能保证联络呢。
如果有什么不清请发言。
多谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • absmtvx
    absmtvx 沙发
    你的这些电源设备要卖吗?卖就跟我联系1392546121
    2008-09-18 13:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • guaiguaihu385
    guaiguaihu385 板凳
    回七楼:我写错了#3备用容量为10000KVA,所有线路是电缆敷设的。
    #4不是用来备用的。
    回十一楼:你说的前四条对头,但#4不是备用的,是用于增加厂房部分用电,
    为了厂方为节约成本决定用原来的#3备用电源。所以组成三条主供
    一 备,主供间无备用关系。
    另外:原#3作备用时是用联络柜进行控制的,现在的高压房已没空间
    放下去#4的联络柜,更何况这样联锁也不好做了。
    2005-01-04 13:34:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多